Diskusijos

Zir.lt :: Diskusijos :: Saulės energija :: Ar verta įsigyti?
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Saulės baterijos, šilumos siurblys, Victron ESS
Eiti į puslapį  1 2 3 ... 24 25 26 ... 71 72 73
Moderatoriai: Admin, Adas, Windpower, dziugas, xaker
Autorius Pranešimas
lukass
Sk Bal 29 2012, 08:03
Užsiregistravęs dalyvis #1934
Prisijungta: Kt Sau 26 2012, 08:43

Vieta: Vilkaviskis
Pranešimų: 214
O gal galetum parodyt?
Į viršų
Micius
Sk Bal 29 2012, 08:48
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
felius rašė ...

Miciau, pas tave kaip kosminiam laive. Kokia pareina is zemes siluma dabar? Pas mane 6,9 laipsnio.


Nu teip, viskas laikinai Dabar jau išjungtas, bet kiek pamenu, tai ne fontanai. Galėsiu paleist ir pažiūrėt. Pavydas man ima į tavo 6,9 beveizint
Į viršų
sigis.m
Sk Bal 29 2012, 02:06
Užsiregistravęs dalyvis #1182
Prisijungta: Kt Bal 22 2010, 08:21

Vieta: Panevėžys
Pranešimų: 1209
kalta žemės sudėtis.ir nieko čia nepadarysi.nebent grežini išsigreši...
Į viršų
Micius
Sk Bal 29 2012, 03:25
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
Trečias bandymas.

Nuo 0 krauta iki 15,1 visais trim įkrovikliais 12val.

Atjungus įtampa po 10 min - 14,7

0 - 13V - 45A
10 - 11,5 - 37,5
20 - 10,7 - 35
30 - 10,5 - 33,5
40 - 10,3 - 33
50 - 10,2 - 33
60 - 10,1 - 32
70 - 10,0 - 31,5
80 - 10,0 - 31
90 - 9,8 - 31
100 - 9,7 - 30
110 - 9,6 - 30
120 - 9,4 - 29,5
130 - 9,2 - 29
140 - 8,3 - 25
150 - 7 - 20
160 - 6 - 16

Atjungus apkrovą po 1 min - 9,5V
Po val - 11V

Pabandžiau dar pasodint, tai jau gan greit krenta, vėl sodinu igi dugno. Ale kaip jie nenori dusti, man laidas vos ne rūksta, 1V stovi, bet srovė stovi 30A ir krinta tik po truputį
Į viršų
sigis.m
Sk Bal 29 2012, 03:41
Užsiregistravęs dalyvis #1182
Prisijungta: Kt Bal 22 2010, 08:21

Vieta: Panevėžys
Pranešimų: 1209
na - matosi,kad rezultatai gerėja.reikia tik kantrybės turėti...
Į viršų
Micius
Sk Bal 29 2012, 03:57
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
Grafiką bandau piešt Bet dabar man toptelėjo tokia mintis, na gerai, sakykim juos čia ištreniruosiu, gal pavyks kokių 40 proc darbingumą pasiekt sakykim. Bet tai jie nelabai tinkami bus darbui su saulės baterijom, nes juos tai biškį pakraus, tai iškraus, o jei jiem tas nepatinka, tai labai sukomplikuoja jų naudojimo patogumą. Tada vos ne turėsi pirma maksimaliai įkraut, o tada maksimaliai iškraut. Kai įtampos sės iki 10,5, inverteriai rėks, išsijunginės ir pan. O jei dar didelis savaiminis išsikrovimas, tai ....
Į viršų
sigis.m
Sk Bal 29 2012, 04:48
Užsiregistravęs dalyvis #1182
Prisijungta: Kt Bal 22 2010, 08:21

Vieta: Panevėžys
Pranešimų: 1209
savaimini išsikrovima irgi pasibandyk.pilnai užkroves po kokiu triju dienu pabandyk vėl iškrauti iki dugno,ir sulygink su ankstesniais matavimais.
o dėl inverterio-dadėk daugiau celiu,ir viskas susitvarkys.
o šeip manau kad geriausias biznis bus darbe su vėjo malunais per uragana...
Į viršų
Micius
Sk Bal 29 2012, 05:46
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
Kaip Sigi manai, kiek maždaug Lt gaučiau visus pridavęs į kokią nors gerą vietą ? Gausis maždaug apie toną, jei gerai suskaičiavau
Į viršų
zam0lskis
Sk Bal 29 2012, 06:46
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3186
miciau, tu negalvok apie akumus kaip tik apie kibira energijai. juos dar galima panaudot kaip labai efektyvu bet kokiu jegainiu kontroleri. o pas tave zverisko amperazo kontrole akumas gali palaikyt. pagalvok - balansuoja 100A maziausiai, o manau nesunkiai ir 200-300A suolius sugertu. kontroleriai kur 100A sugeba suvaldyt kainuoja tukstanciais. o tu tokia galimybe i metalo lauza nori
tik vat ta smetanska jegaine nelabai tinkama - kintamos sroves butu geriau. butu labai paprasta sistema, generatorius - tada zeminantis trafas iki 12V (jei generas butu trifazis - tai trifazis trafas), diodu tiltelis ir dubasini i akuma. o akumas valdo generatoriu jegos principu.
nereiktu nei jokiu tenu, nei suntavimo, nes akumas galingas

aisku vertetu uzsipilt visus likusius ir pasidaryt 48V - naudingiau butu. sita jau matau supratai, kad kaitint laidus neapsmoka
saules baterijas tai jau dabar gali jungt, tik dar 10 akumu uzsipildyk. nes taviskes lygtai 33-36V, tai reika 24V akumu pririnkt. tavo jau dabar turimos saules baterijos atstoja maziausiai viena ikrovikli is tu triju. bent jau vasara.
ir suprask - kontroleris atpuola! labiausiai gendanti ir durnuojanti dalis
tokio galingo akumo taip lengvai neuzmusi
dabar jau isspaudei apie 0,7kwh, jau apie 11%, dideja po biski. nereiktu sukt galvos, pareini vakare - viskas is saules bateriju guli akume. sunaudoji ta 0,7kwh ir eini miegot
jei butu atgaivinta 20 celiu - jau kiekviena vakara turetum apie 1,5kwh kiseneje.

as tau viena kaina mestelsiu, pvz 40-60kwh talpos akumai (tiek naudoja rimtesni elektromobiliai mazdaug) kainuoja kazkur nuo 30-35 gabalu lt o tu i metalo lauza nori priduot akumus, kurie pagal popierius apie 25kwh (pasvajojimui), o praktiskai jau ne maziau 3kwh talpina nes kad tiek jie gali, jau nustatem is situ visu bandymu. nemanau kad greit turesi galimybe isbandyt kazka panasaus. plius ir kainuos daug vien pabandymas perkant naujus! o dabar dykai testuoji.
manau dar anksti juos i lauza. nors kiek duotu lauzynas ir man idomu

[ Redaguota Sk Bal 29 2012, 07:16 ]
Į viršų
dziuka
Sk Bal 29 2012, 07:27
Užsiregistravęs dalyvis #1774
Prisijungta: Tr Bir 29 2011, 06:28

Vieta: Utena
Pranešimų: 81
lukass rašė ...

O gal galetum parodyt?

galiu , bet nenoriu teršti temos
Į viršų
Micius
Sk Bal 29 2012, 07:41
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
Gali dėt drąsiai

Bet Zamolski, kaip bus su atminties efektu ? Jeigu neišnaudosiu, tada dakraus, talpa dar labiau kris... Dabar svarstau, ar vargt ir montuot tokį monstrą, ar... Man dar vienas dalykas neramina, kaip man patalpą vėdint žiemą... ? Tiesa, žiūrinėjau dar Otto nuorodą, bet taip ir nesupratau, kokios dujos išsiskiria įkraunant ir iškraunant ? Sprogios kaip suprantu...

[ Redaguota Sk Bal 29 2012, 07:44 ]
Į viršų
sigis.m
Sk Bal 29 2012, 08:50
Užsiregistravęs dalyvis #1182
Prisijungta: Kt Bal 22 2010, 08:21

Vieta: Panevėžys
Pranešimų: 1209
Micius rašė ...

Kaip Sigi manai, kiek maždaug Lt gaučiau visus pridavęs į kokią nors gerą vietą ? Gausis maždaug apie toną, jei gerai suskaičiavau

pasidomėsiu.tik pakartok kokie jie ira,ir kiek iš tikro svers?
Į viršų
zam0lskis
Sk Bal 29 2012, 09:34
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3186
nesuk tu galvos del atminties efekto, tavo atveju jis jau ivykes ten skaiciuojama naujiems ir kai yra naudojamas visas talpumas. tau vienintele galinti iskilt problema, jei nelaikys itampos ir cele mirines savaime. kolkas sito nesimato. panasu kad bus ilgaamziai - tiesiog mazo talpumo.
isivaizduok kad turi maza akuma, tiesog jis dideliam korpuse ir turi geru savybiu, kuriu jokie kiti mazi neturi ir tipo vietos pusrusy mazai ar kas ten?



[ Redaguota Sk Bal 29 2012, 09:38 ]
Į viršų
dziuka
Sk Bal 29 2012, 10:41
Užsiregistravęs dalyvis #1774
Prisijungta: Tr Bir 29 2011, 06:28

Vieta: Utena
Pranešimų: 81
Miciui ledus, rodau fragmentą, foto telefonu
Į viršų
D77
Pr Bal 30 2012, 07:00
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
Micius rašė ...

Turiu rezultatus antro bandymo.

Įkrovimo įtampa pasiekė 16V.
Atjungus įkroviklį - 14V

Laikas, įtampa, srovė

0 - 12,0 - 34,0
5 - 12,5 - 30,7
10 - 11,9 - 29,0
15 - 10,4 - 27,0
20 - 10,2 - 26,0
25 - 11,1 - 25,5
30 - 10,9 - 25,0
35 - 10,8 - 24,9
40 - 10,8 - 24,6
45 - 10,7 - 24,6
50 - 10,7 - 24,6
55 - 10,7 - 24,4
60 - 10,6 - 24,4
65 - 10,6 - 24,4
70 - 10,6 - 24,2
75 - 10,5 - 24,2
80 - 10,5 - 24,2
85 - 10,5 - 24,2
90 - 10,5 - 24,2
95 - 10,5 - 24,2
100 - 10,4 - 23,3
100 - 11,2 - 0

Grafikų piešt nesisekė, bent jau tokių gražių kaip D77.

Panašu, kad šitas antras bandymas, daug sėkmingesnis. Nusėdo testerio krona, tai teko įtampą matuot replėmis, tai ten tik vienas skaičius po kablelio, bet manau pakanka duomenų



Spėju, kad 15 ir 20 minutėmis ne 10, o 11 V turėjo būt

[ Redaguota Pr Bal 30 2012, 07:04 ]
Į viršų
D77
Pr Bal 30 2012, 07:11
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
Micius rašė ...

Trečias bandymas.

Nuo 0 krauta iki 15,1 visais trim įkrovikliais 12val.

Atjungus įtampa po 10 min - 14,7

0 - 13V - 45A
10 - 11,5 - 37,5
20 - 10,7 - 35
30 - 10,5 - 33,5
40 - 10,3 - 33
50 - 10,2 - 33
60 - 10,1 - 32
70 - 10,0 - 31,5
80 - 10,0 - 31
90 - 9,8 - 31
100 - 9,7 - 30
110 - 9,6 - 30
120 - 9,4 - 29,5
130 - 9,2 - 29
140 - 8,3 - 25
150 - 7 - 20
160 - 6 - 16

Atjungus apkrovą po 1 min - 9,5V
Po val - 11V

Pabandžiau dar pasodint, tai jau gan greit krenta, vėl sodinu igi dugno. Ale kaip jie nenori dusti, man laidas vos ne rūksta, 1V stovi, bet srovė stovi 30A ir krinta tik po truputį


Į viršų
D77
Pr Bal 30 2012, 07:28
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
Micius rašė ...

Grafiką bandau piešt Bet dabar man toptelėjo tokia mintis ....

3 bandymas



[ Redaguota Pr Bal 30 2012, 07:30 ]
Į viršų
Micius
Pr Bal 30 2012, 08:22
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
D77 - Ačiū, man nieko panašaus nesigauna ....

Dziuka - Baik, jau, viskas pakankamai tvarkingai pas tave

[ Redaguota Pr Bal 30 2012, 08:27 ]
Į viršų
Micius
Pr Bal 30 2012, 08:30
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
sigis.m rašė ...

Micius rašė ...

Kaip Sigi manai, kiek maždaug Lt gaučiau visus pridavęs į kokią nors gerą vietą ? Gausis maždaug apie toną, jei gerai suskaičiavau

pasidomėsiu.tik pakartok kokie jie ira,ir kiek iš tikro svers?


informacijos nuoroda

Celės svoris be elektrolito - 19,5 kg. Jeigu man tata gerai suskaičiavo, tai yra 780kg.
Į viršų
Micius
Pr Bal 30 2012, 11:16
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2948
D77 rašė ...

Micius rašė ...

Turiu rezultatus antro bandymo.

Įkrovimo įtampa pasiekė 16V.
Atjungus įkroviklį - 14V

Laikas, įtampa, srovė

0 - 12,0 - 34,0
5 - 12,5 - 30,7
10 - 11,9 - 29,0
15 - 10,4 - 27,0
20 - 10,2 - 26,0
25 - 11,1 - 25,5
30 - 10,9 - 25,0
35 - 10,8 - 24,9
40 - 10,8 - 24,6
45 - 10,7 - 24,6
50 - 10,7 - 24,6
55 - 10,7 - 24,4
60 - 10,6 - 24,4
65 - 10,6 - 24,4
70 - 10,6 - 24,2
75 - 10,5 - 24,2
80 - 10,5 - 24,2
85 - 10,5 - 24,2
90 - 10,5 - 24,2
95 - 10,5 - 24,2
100 - 10,4 - 23,3
100 - 11,2 - 0

Grafikų piešt nesisekė, bent jau tokių gražių kaip D77.

Panašu, kad šitas antras bandymas, daug sėkmingesnis. Nusėdo testerio krona, tai teko įtampą matuot replėmis, tai ten tik vienas skaičius po kablelio, bet manau pakanka duomenų



Spėju, kad 15 ir 20 minutėmis ne 10, o 11 V turėjo būt


Ten kur grafikas prasėda ir vėl kyla, tikrai pamatuota gerai, aš tą jau pastebėjau ir ne kartą, pradžiai sėda, tada iš kažkur atsiranda jėgų, ir vėl pastiprėja. Beje pastebėjau, dar kad vieną klaidą dariau, pakrovęs imdavau iškraudinėt, o instrukcijoje parašyta, kad iškrauti reikia palaukus bent 30 min. Между окончанием заряда и началом разряда должен быть перерыв не менее 30 мин и не более 2 ч.

P.S Dėl prasėdimo, tai man keista, kaip srovė nekito... ?? Bet tikrai aš tą pastebėjau. Ir ankstesniuose bandymuose buvo kažkokių netvarkingų reikšmių pradžioje.