Aurimas.
Kt Geg 15 2014, 08:10
Užsiregistravęs dalyvis #1887
Prisijungta: Pr Grd 19 2011, 07:55

Vieta: Biržu raj.
Pranešimų: 1517
Pakeliau savo 'dreglaina' i dangu. Na tenu valdiklis veikia tikrai sauniai o akumu ikroviklis taip nezinau. Nelabai patiko tai kad akumams biskuti padvesus ir bunant nekokiam vejui issijungineja. Taip yra delto kad, kai tik generatorius truputi isibegeja isijungia ikroviklis, iskart kala dugna i akumus. Tada automatiskai krenta apsukos ir issijungia, taip junginejasi. To nera su tenu valdikliu nes jis tiesiok nebeduoda apkrovos kai generatorius suleteja. Taigi ar neimanoma ideti potenciometro, kad nustatiti riba nuo kurios ima krauti, ir didetu palaipsniui. Kaip tenu valdiklije.

[ Redaguota Kt Geg 15 2014, 08:17 ]
Į viršų
dziugas
Pn Geg 16 2014, 05:43
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Ar gali savo kroviklio shema atsiusti, ar priminti kokia pwm mikroshema ir draiveris. Gal reikia mazo papildymo ir veiktu kaip tenu valdyme.
Į viršų
Aurimas.
Pn Geg 16 2014, 06:58
Užsiregistravęs dalyvis #1887
Prisijungta: Pr Grd 19 2011, 07:55

Vieta: Biržu raj.
Pranešimų: 1517
Manau sita naudojau.

Į viršų
dziugas
Pn Geg 16 2014, 11:43
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Gal tada reguliuokis krovima pagal iejimo itampa.

Į viršų
verinukas
Pn Geg 16 2014, 07:41
Užsiregistravęs dalyvis #2623
Prisijungta: Kt Sau 09 2014, 08:30

Vieta: Panevėžio raj.
Pranešimų: 451
dziugas rašė ...

Gal tada reguliuokis krovima pagal iejimo itampa.

Visiškai teisingai.
Ir dar pridursiu, pagal įėjimo įtampą + pagal sūkius (dažnį). Tokiu būdu įvykdysite MPP salygą ir automatiškai subalansuosite sistemą.
Dabar gaunasi taip , kad krovimo srovė neatitinka generatoriaus pajėgumo t.y. visiškai neatitinka MPP taško, ir sistema išsibalansuoja.



[ Redaguota Pn Geg 16 2014, 08:38 ]
Į viršų
Aurimas.
Pn Geg 16 2014, 07:42
Užsiregistravęs dalyvis #1887
Prisijungta: Pr Grd 19 2011, 07:55

Vieta: Biržu raj.
Pranešimų: 1517
Kasko sitaip isvis nesireguluoja. Sukiojant varza iseina i sg3524 2 koja daugiausia 0.6v. O tai sitaip patobulinta schema i isejima neduos tupaciu 200v, jei bus varza iki maksimumo. Bus tik srove apribota.
Į viršų
Otto
Pn Geg 16 2014, 08:23
Otto
Užsiregistravęs dalyvis #38
Prisijungta: Pr Rgs 08 2008, 09:38

Vieta: Biržai
Pranešimų: 2012
59362 rašė ...

Kasko sitaip isvis nesireguluoja. Sukiojant varza iseina i sg3524 2 koja daugiausia 0.6v. O tai sitaip patobulinta schema i isejima neduos tupaciu 200v, jei bus varza iki maksimumo. Bus tik srove apribota.

Kraunant rūgštinius akumus, tau įtampa turėtu nerūpėti, svarbu tik neviršyti leistinos srovės. Kai įtampa ant akumo gnybtų pasiekia 14,5 V, krovimas baigtas.
Į viršų
Aurimas.
Pn Geg 16 2014, 10:58
Užsiregistravęs dalyvis #1887
Prisijungta: Pr Grd 19 2011, 07:55

Vieta: Biržu raj.
Pranešimų: 1517
Na sita primirses buvau. Manau reiketu kaska pasidariti kad nuo kokiu 3-4m/s isijunktu pakrovejas ir problema isisprestu. Gal apkrauti su kokiu kilovato tenu ir virsijus tamtikra itampa tiesiok atsijunktu tenas ir isijunktu kroviklis. Taip nesisuks bergzdziai ir nesijungios viskas. Beto pastebejau kad nuo sudetu papildomai magnetu geriau uzsistabdo generatorius. Reiketu didesnio vejelio
Į viršų
verinukas
Št Geg 17 2014, 10:03
Užsiregistravęs dalyvis #2623
Prisijungta: Kt Sau 09 2014, 08:30

Vieta: Panevėžio raj.
Pranešimų: 451
59362 rašė ...

Gal apkrauti su kokiu kilovato tenu ir virsijus tamtikra itampa tiesiok atsijunktu tenas ir isijunktu kroviklis.


Teną valdyk pagal įtampą, pvz. taip:



Nukritus įtampai, tenas atsijunginės impulsiniu režimu. O kroviklį galima, prijungti atskirai - lygiagrečiai, šiai valdymo grandinei ir jis veiks savarankiškai, nepriklausomai nuo įtampos. Be abejo, kroviklis turi būti pritaikytas pagal dinaminius generatoriaus parametrus.
Pateikta schema neleis tenui išbalansuoti t.y. perkrauti ir "nusodinti" sistemos, net ir tuo atveju, jei tenas gerokai galingesnis nei generuojama galia.

Schema realiai funkcionuojanti ir išbandyta. O Jūs, ją galite tobulinti pagal savo poreikius ir sugebėjimus.

Pvz. turėtų veikti, kaip siūlo Dziugas, panaudoti VIPER22 ir moduliatorių SG3525 informacijos nuoroda tik čia dar papildomai reiktų suformuoti atraminių "užduoties" įtampų nustatymus, kurie galėtų būti fiksuotai, arba dinaminiai - pagal sūkius. Taip atliktume artimą MPP taško sekimą.
Reikia suformuoti diapazono reguliavimą, kad galėtume nustatyti įtampą - lygis 1. 0% ir lygis 2. 100% atitinkantį PWM impulso pločio reguliavimą (mano atveju, tai "set point" ir "histerezė").

Schema turi stebėti generatoriaus įtampą ir pagal ją reguliuoti išėjimo impulsų moduliaciją taip, kad generatoriaus įtampa nenukristų žemiau užduotosios, artimai MPP.

[ Redaguota Št Geg 17 2014, 06:07 ]
Į viršų
sanumar1
Št Geg 17 2014, 03:10
Užsiregistravęs dalyvis #1508
Prisijungta: Tr Grd 08 2010, 09:15

Vieta: Panevezys
Pranešimų: 464
As bandziau tena jungti nuosekliai,taip kaip tu dabar nori.nelabai man patiko tas bajeris.Tenas sriabe itampa ir ji virsta siluma,o kas lieka akumui.Naudos gal 20-30 proc.Manau reikia atskirai daryti nepriklausomus viens nuo kito,su rankiniu ar automatiniu perjungimu,arba tenai, arba akumai.
Į viršų
verinukas
Št Geg 17 2014, 03:12
Užsiregistravęs dalyvis #2623
Prisijungta: Kt Sau 09 2014, 08:30

Vieta: Panevėžio raj.
Pranešimų: 451
sanumar1 rašė ...

As bandziau tena jungti nuosekliai,taip kaip tu dabar nori.nelabai man patiko tas bajeris.Tenas sriabe itampa ir ji virsta siluma,o kas lieka akumui.Naudos gal 20-30 proc.Manau reikia atskirai daryti nepriklausomus viens nuo kito,su rankiniu ar automatiniu perjungimu,arba tenai, arba akumai.

Taip ir yra. Kaip pavyzdys, tiesioginis teno jungimas neprisitaiko prie generatoriaus kintančios galios ir taip išbalansuoja sistemą. Nesubalansuota apkrova "nusodina" generatorių ir taip nesugebame išgauti maksimalios galios.
Reikia kontroliuoti procesą ir jį valdyti realiame laike artimai MPP.
Paprastas "ko nors" jungimas "kaip nors" lygiagrečiai ar nuosekliai be apibrėžto reguliavimo pricipo nieko neišspręs.

Tikslas - reguliuoti apkrovą taip, kad "nenusodinti" sistemos !!!

[ Redaguota Št Geg 17 2014, 05:54 ]
Į viršų
dziugas
An Lie 22 2014, 10:56
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Nebrangus volt-ampermetras pats save uzmaitinantis nuo 30V - 240V

1) Voltmetras iki 300V ir ampermetras iki 50A informacijos nuoroda
Sunta panaudojau paprasta 2,5kv varini laida, jungiama per minusa.
2) Kieta plastamsine dezute 120x80x50 Lytagra 5,10Lt.
3) Voltampermetro maitblokis is nokia pakrovejo, veikia nuo 30V - 240V (nors raso AC 110-220V)
4) Pliusinis ir minusinis gnybtai Lemona informacijos nuoroda

Ampermetras susikalbruoja su paderinama varzele pagal sunta, man iskart rode teisinai, voltmetras taip pat su paderinama varza.
Darau ne sau, zmogus naudos prie saules bateriju aukstesnes itampos kontrolei.










[ Redaguota An Lie 22 2014, 11:15 ]
Į viršų
Aurimas.
An Lie 22 2014, 11:10
Užsiregistravęs dalyvis #1887
Prisijungta: Pr Grd 19 2011, 07:55

Vieta: Biržu raj.
Pranešimų: 1517
O tai tokiam informacijos nuoroda perkeitus sunta daugiau amperu neroditu. Anksciau buvau uzsisakes 2 panasius, bet kainike sieke virs 4 euru, o sie po 2.5 kaskur, nors ir identiski. Tada panaudociau maitinblokio perdarimui i akumuliatoriu ikroviklio.

[ Redaguota An Lie 22 2014, 11:17 ]
Į viršų
dziugas
An Lie 22 2014, 11:19
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Nemanau, kad rodys daugiau sroves. Ten iskart jau iprogramuotas mikrovaldiklis, kuris skaiciuoja iki 10A ir nieko nepakeisi.
As pries tai turejau iki 300V ir 10A, tai kiek bandziau reguliuoti derinti, nepavyko, tad gryzau prie iprasto. Todel ir pirkau brangesni bet be sunto iki 50A. Nors realiai voltampermetrai identiski, bet mikrovaldiklio kita programa isiuta.
Į viršų
zam0lskis
An Lie 22 2014, 12:12
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3215
sakai 50A matuos nuolatiniam rezime? labai abejoju...
Į viršų
dziugas
An Lie 22 2014, 12:26
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Isgauk man 50A is 4vnt. nuosekliai sujungtu paneliu po 32V ir 8A, taip kad mano salygas tenkina.
Svarbu indikatorius matuoja srove iki 50A, kai bus poreikis, tai ir suntas bus rimtesnis.
Į viršų
zam0lskis
An Lie 22 2014, 01:55
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3215
o ka tu zinai, kad tavo uzsakovas nepabandys visu keturiu ploksciu sujungt lygiagreciai, uzjungt keliu tusciu akumu ir palikt kokia sauleta diena viska online ? manau sroves galetu but 35-40 amperu eiles net keliom valandom ir su keturiom plokstem.
na aisku as nezinau kaip ten naudoja, tu pirmame poste teparasei, kad daug saules bateriju, bet dauguma eiliniu "saulininku" jungia zemavoltes 12-48V linijas, didindami tik amperaza. na cia gal gudriau sujunge, tai gal ir laikys, bet ilgalaikis 50A matavimas vistiek tik teorinis vien tie pigus gnybtai skirti srovem iki 10A gal...
siap man patiko pati ideja, bet ispildymas - ne.

[ Redaguota An Lie 22 2014, 02:06 ]
Į viršų
dziugas
An Lie 22 2014, 02:10
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Zamolski aciu uz patarimus, kas nedirba tas neklysta.
Jei shema neveiks ar sudegins, butinai aprasysiu ir tamstai padekosiu inovatyvuma.
Į viršų
zam0lskis
An Lie 22 2014, 02:17
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3215
o jei idet kokiu ne maziau 16 mm^2 varines vielos iki 5cm gabala, pakaktu kaip sunto? ta prasme kokios krastines reguliavimo galimybes amperazui tavo to aparatelio uz 11 zaliu? sugebes nuimt amperaza nuo tokio dar pakankamai tiksliai (savo skales ribose)?

[ Redaguota An Lie 22 2014, 02:20 ]
Į viršų
dziugas
An Lie 22 2014, 03:25
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Kalbi is lemputes, o as savo patogumui galiu paskaiciuoti ir t.t.
Keletas printscreen paskaiciavimu, visada viska galima patikrinti po ranka, pagarba androidui...
Ir tik tada daryti isvadas.