Julietis
An Sau 16 2018, 07:57
L.iko E.nergijos O.re
Užsiregistravęs dalyvis #60
Prisijungta: Št Rgs 27 2008, 10:33

Vieta: Joniškio rajonas
Pranešimų: 468
Manau Miciau ne kontroleryje problema. Kontroleris tik reguliuoja aparatinę ir daugiau nieko. Siurblys tavo kranty. Pats kompresorius susidėvėjo manau. Šiaip jį pajungus tiesiogiai be jokio reguliavimo turi dirbti maksimum galia kiek sugeba. Kadangi (manau) susidėvėjo kompresorius ir nebesukelia gero slėgio, ir nebėra garinimo, ir galios nebeliko. Čia juk šaldytuvas. O juose tokie bajeriai būna, kai kompresorius dirba o šalčio mažai. Tai agento stoka būna (kas pas tave ir gi įmanoma) arba kompresoriui hana.
Į viršų
Micius
An Sau 16 2018, 06:00
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2857
O aš taip nemanau, slėgiai tokie patys kaip ir naujo. Nebent naujas buvo blogas, bet pagal tiek kiek gamina, tai su juo tikrai kažkas negerai, tik vat klausimas man toks, kad kai iš po žemių +7, tai galia 15kw, o kai +4, tai tada jau 7-8 kw.
Į viršų
Julietis
An Sau 16 2018, 07:29
L.iko E.nergijos O.re
Užsiregistravęs dalyvis #60
Prisijungta: Št Rgs 27 2008, 10:33

Vieta: Joniškio rajonas
Pranešimų: 468
Miciau,- slėgis slėgiui nelygus. Tu matai priekinius slėgius. Bet tiktai nematai slėgio, kurį turi sukelti siurblys. Jis ten būna keliosdešintys atmosferų. Reiktu Tau šauktis šaldituvinį su kaniuke R407 ar R410, reikis pakeisti filtrą Freononėje dalyje, atvakumuoti ir užpildyti iš naujo. Bus užsikimšes filtras tikriausiai ir kai mažėja šilumos šaltinio energija reikalingas didesnis slėgis, o jo nebeišspaudžia kompresorius dėl galimai užsikišusio filtro.
Į viršų
zam0lskis
An Sau 16 2018, 08:03
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3044
jei slegi sukelia - kompresorius nesusidevejes tikrai kai susidevi - jis pradeda istisai dirbt ir slegis sunkiai uzkyla arba isvis nebeuzkyla. ne toj vietoj julieti ieskai slieku.
problema butent pazemejusioje temperaturoje is konturo. ji isvis po zeme (pavirsiniam sluoksnyje - daugiametine vidurkine) maksimaliai tegali but apie 11-12 laipsniu... kai ikisi kazkoki kontura po zeme - tu isderini daugiametini rezima. pirmus kelis metus veiks puikiai (ims siluma is sukaupto per daug metu kiekio) , o paskui pazemes. ir viskas priklauso nuo konturo dydzio, ir teperaturos atsistatymo galimybiu. jei gruntinio vandens ner (kur efektyviai isnesioja siluma po zeme) - susaldai zeme ir grauzi nagus... as kaip suprantu, kai seniau kazkada aptarinejom gruntus pas Miciu - tai jo tiesiog prastas variantas. pozeminis vanduo kazkur toli isvis uz keliasdesimt metru...
man idomu, kai pati geotermini pirkai - ka tau ten pardavejai situ klausimu patarinejo? atsimeni dar ka nors? tik dabar gali ivertint, knise ar ne prota man atrodo eksplotuok kol nudus kompresorius, o tada ka nors gudresnio isirengsi. vistiek jis dar daug metu pratemps greiciausiai - tai laiko sociai neskubant nusprest. geoterminis tiesiog nepakankamai efektyvus, nors nera ir labai prastas.

[ Redaguota An Sau 16 2018, 08:12 ]
Į viršų
Micius
An Sau 16 2018, 08:59
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2857
Julietis rašė ...

Miciau,- slėgis slėgiui nelygus. Tu matai priekinius slėgius. Bet tiktai nematai slėgio, kurį turi sukelti siurblys. Jis ten būna keliosdešintys atmosferų. Reiktu Tau šauktis šaldituvinį su kaniuke R407 ar R410, reikis pakeisti filtrą Freononėje dalyje, atvakumuoti ir užpildyti iš naujo. Bus užsikimšes filtras tikriausiai ir kai mažėja šilumos šaltinio energija reikalingas didesnis slėgis, o jo nebeišspaudžia kompresorius dėl galimai užsikišusio filtro.


Na man rodos būtent tai ir matau. Kai kompresorius stovi - 0,8MPa arba 8 barai, kai dirba 1,5MPa, arba 15 barų. Čia tiek būna ~35C. Kylant temperatūrai kyla ir slėgis, man rodos prie 50C būna 20 barų. Buvau iki 70C kažkada pakėlęs su mažu boileriuko šilumokaičiu, tai ten slėgis apie 25 barai. Man kaip tik atrodo, kad tas kvailas Siemens šūdkontroleris blogai valdo tą svarbų vožtuvą.
Į viršų
arj
An Sau 16 2018, 09:50
Užsiregistravęs dalyvis #2882
Prisijungta: Kt Rgs 14 2017, 11:22

Vieta: kaunas
Pranešimų: 72
o koks reagentas sistemoj?
Į viršų
Micius
Tr Sau 17 2018, 07:39
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2857
arj rašė ...

o koks reagentas sistemoj?


Tiklsiai nežinau, bet man rodos R407
Į viršų
arj
Tr Sau 17 2018, 12:44
Užsiregistravęs dalyvis #2882
Prisijungta: Kt Rgs 14 2017, 11:22

Vieta: kaunas
Pranešimų: 72
R-407C freonas pasižymi blogesnėmis šaltnešio sąvybėmis, be to yra sudarytas iš trijų komponentų – pažeidus sistemos hermetiškumą išsisluoksniuoja ir tampa nebetinkamas naudoti.Praktikoje neretai yra naudojami papildomas šilumokaitis vietoj kondenserio, jo pagalba freonas atiduodą energiją ne į gruntą , o į neužšalantį vandens – glikolio mišinį, kuris cirkuliuoja grunte išvedžiotu vamzdynu. Tai dar labiau sumažina šiluminio siurblio efektyvumo koeficientą, kadangi dalis energigos prarandama per šilumokaitį, o ir reikalingas papildomas siurblys cirkuliacijai užtikrinti.
Kartais netokia pas tave sistema?
Į viršų
Micius
Tr Sau 17 2018, 05:37
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2857
arj rašė ...

R-407C freonas pasižymi blogesnėmis šaltnešio sąvybėmis, be to yra sudarytas iš trijų komponentų – pažeidus sistemos hermetiškumą išsisluoksniuoja ir tampa nebetinkamas naudoti.Praktikoje neretai yra naudojami papildomas šilumokaitis vietoj kondenserio, jo pagalba freonas atiduodą energiją ne į gruntą , o į neužšalantį vandens – glikolio mišinį, kuris cirkuliuoja grunte išvedžiotu vamzdynu. Tai dar labiau sumažina šiluminio siurblio efektyvumo koeficientą, kadangi dalis energigos prarandama per šilumokaitį, o ir reikalingas papildomas siurblys cirkuliacijai užtikrinti.
Kartais netokia pas tave sistema?


Tai žinoma kad tokia. Kur tiesiogiai freonas cirkuliuoja po žeme tai čia labai retos ir brangios sistemos.
Į viršų
arj
Kt Sau 18 2018, 12:32
Užsiregistravęs dalyvis #2882
Prisijungta: Kt Rgs 14 2017, 11:22

Vieta: kaunas
Pranešimų: 72
tai su tokia sistema nelabai ka daugiau ispesi,nuostoliu per daug, dar ir papildomas tas cirkuliacinis suka elektra
Į viršų
Micius
Kt Sau 18 2018, 12:40
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2857
arj rašė ...

tai su tokia sistema nelabai ka daugiau ispesi,nuostoliu per daug, dar ir papildomas tas cirkuliacinis suka elektra


Na bet kol iš žemės ateina +7, tai našumas atitinka deklaruojamus 15kw, bet kai lieka +4, tada tik 8kw galia. Kodėl tos didelis kritimas ?
Į viršų
arj
Kt Sau 18 2018, 01:07
Užsiregistravęs dalyvis #2882
Prisijungta: Kt Rgs 14 2017, 11:22

Vieta: kaunas
Pranešimų: 72
dar ir pats reagentas pas tave mazesnio nasumo, butu r410 tai taip nekristu
Į viršų
zam0lskis
Kt Sau 18 2018, 04:54
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3044
arj. kazka tu cia jau pritempineji.
pozemines geotermines sistemos juk visada dideles, kruvos tarpiniu sujungimu, salyginai didelio diametro centimetru eiles vamzdziai arba visokius giluminius konturus montuoja. ir ten praktiskai neimanoma uzkast aukstaslegi vamzdyna be kazkokiu specialistu. net ir su tokiu paprastu zemasleginiu nesusitvarko kreivarankiai.
kai palyginimui sistema oras-vanduo kompaktiska kaip saldytuvas. atstampuoja ausinimo groteles, latakeliai milimetriniai, viska uzpildo ir sujungia gamykliskai ir nesunku islaikyt sandarumus.
o vandens konturas namie iprastas santechniku darbelis su medziagom is senuku abejais atvejais. su kuriuo visi moka dirbt...
----------
o del darbo ipatumu, tai geoterminis konturas ir vasara dirbs su maks 11-13 laipsniu is po zemes del silumines inercijos. bet jo inercija tampa pliusu ziema, nes del konturo didumo ir atvesta letai.
kai orinis vasara ims ir +20 ir +30 net... o ziemos dabar siltos - patys matom iki nauju metu ore daznai iki +10 plaukiojo temperaturos oriniam silumos siurbly nera temperaturines inercijos - oras labai paslankus. jei lauke silta - bus puikus NK, salta - mokesi uz elektra nuliniu NK... o geoterminius, ypac senesnius modelius projektuodavo, kad zemiau +8 net neisijunkdavo o tu nori uzpylinet brangius reagentus juk statinem ten reikia... kai oriniam keli litrai maks...
pas Miciu tiesiog prasta vieta geoterminiam, molynai kazkokie - nera vandens horizonto. na ir per mazas pats konturas jo poreikiam. jis siluma issiurbia per greit.
siaip jam galbut naudinga butu isigyt ir orini silumos siurbli. kai lauke virs +5 - kankint orini. o kai atsala - persijungt i geotermini. neeikvot zemes silumos rudeni isvis. dabar paleidzia anksciausiai - atsaldo pozemi dar iki nauju, o pavasari moka kruvas babkiu uz elektra...
valdiklis manau ne prie ko - jis tiesiog leto reagavimo... bet geoterminiam ir nebutina tokie valdikliai kaip oriniuose.
Į viršų
Julietis
Sk Sau 21 2018, 06:51
L.iko E.nergijos O.re
Užsiregistravęs dalyvis #60
Prisijungta: Št Rgs 27 2008, 10:33

Vieta: Joniškio rajonas
Pranešimų: 468
Nebeteiksiu duomenų apie Panasiaus darbą, nes atėjo į trobą dirbti meistras ir paprašė sumažinti temperatūrą trimis laipsniais. Galiu tik pranešti, kad sumažinus temperatūrą trimis laipsniais (nuo 18C° iki 15C°), Panasius pasileido sekančiam darbui kažkur po 35h.