Teorinės dalies neliesiu, ja galima pasiskaityti interneto platybese.(pvz: informacijos nuoroda )
Mums labiau aktualu kaip pasigaminti pačiam, namų sąlygomis. Principine shema.



Pamaniau shemos sudetinguma skaidyti i dalis, versijas.

Versija1, supaprastinta, si schema neturi boilerio temperaturos stebejimo ir automatinio kaitinimo atjungimo!!!
Shemos dalis, ja sudaro
a) Saules bateriju (SB) itampos matavimas
b) Sroves sunto matavimas per minuso laida. Galima daryti pagal shema su operaciniu MCP6002, LM2904 arba lygiagreciai suntui matuoti pirkti moduli informacijos nuoroda
c )Shemos maitinimo saltinis su Viper22A zeminantis i 12V, kai iejimo itampos diapazonas 30-300V. Alternatyva - isigyti gatava veikiantis nuo 30-300V DC, informacijos nuoroda
d) Galios tranzistoriaus PWM (impulso plocio 5kHz) reguliavimas, dariveris su mikroshema TC4427, IR4427. Gali buti ir kitoks sprendimas. Mikroshema IR4427 tranzistoriu draiveris informacijos nuoroda Tranzistorius naudoju IGBT IRGP4063D, galima ir kitokius svarbu kad darbine itampa butu >= 600V. Jei itampa zemesne galima naudoti ir Mosfet tranzistorius.
e) Mikrovaldiklis Arduinio nano, mini, uno ar panasus su atmega328 informacijos nuoroda
f) Teno itampos matavimas, nebutinas del mppt reguliavimo.
Veliau cia papildysiu nuorodomis kur isigyti, ar gatavais moduliu sprendimais.


Shema ir programinis kodas prikabintame faile Versija1,
Koreguota 2017_11_05
tenu_valdymo_shema_versija1.zip
atmega328_versija1.zip






Programavimo instrumentai
Arduino kompiliatoriu atsisiusti is cia informacijos nuoroda ir susinstaliuoti programa.
Arduino kompiliatoriuje reikia pasirinkti mikrovaldiklio plokste, kuria naudojate, com porto numeri - kuri suteiks kompiuteris prijungus plokste. Papildomai reikia idiegti TimerOne (PWM valdymui) biblioteka, kad be klaidu sukompiliuotu ir irasytu i mikrovaldikli.









[ Redaguota Sk Lap 05 2017, 03:56 ]
Į viršų
Auridas
Sk Lap 05 2017, 12:37
Užsiregistravęs dalyvis #1155
Prisijungta: Pn Bal 02 2010, 03:02

Vieta: Skuodas
Pranešimų: 19
Kam nereikalingi LCD, temperatura ir kt. ir reikia kuo paprastesnio valdiklio, tam sita versija kaip tik.
Is foto maciau, kad pats Dariau eksperimentams naudoji kiek sudetingesne versija su lcd, ds18b20 ir 4 mygtukais(gal jie like nuo kito eksperimento).
Į viršų
dziugas
Sk Lap 05 2017, 01:46
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
Auridas rašė ...

Kam nereikalingi LCD, temperatura ir kt. ir reikia kuo paprastesnio valdiklio, tam sita versija kaip tik.
Is foto maciau, kad pats Dariau eksperimentams naudoji kiek sudetingesne versija su lcd, ds18b20 ir 4 mygtukais(gal jie like nuo kito eksperimento).

Versija2 bus su ekraneliu ir temperaturiniu davikliu, versija3 bus versija2 + klavisai ir meniu.
Nesu programuotojas, bet jei jusu patirtis gilesne mielai prasom tobulinti ar siulyti sprendimus.
Turedamas galimybe pildysiu informacija, projektas yra opensource. Kas nori ismokt programuoti pats laikas pradeti.

Į viršų
zam0lskis
Sk Lap 05 2017, 03:51
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3213
noriu tik pasakyt, jei ten pildysi programa ir pan, neistrink senu versiju. arba senas versijas idek prie naujos, kad matytusi idejos kuria kryptim buvo tobulinta. schema irgi gerai butu tiesiog ikist pirmam poste atnaujinta versija paliekant senas. kol proco nepakeisi (esminis pakeitimas), verta pamatyt visa smulkiu patobulinimu kelia kuriuo buvo nueita.
Į viršų
dziugas
Sk Lap 05 2017, 04:03
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
zam0lskis rašė ...

noriu tik pasakyt, jei ten pildysi programa ir pan, neistrink senu versiju. arba senas versijas idek prie naujos, kad matytusi idejos kuria kryptim buvo tobulinta. schema irgi gerai butu tiesiog ikist pirmam poste atnaujinta versija paliekant senas. kol proco nepakeisi (esminis pakeitimas), verta pamatyt visa smulkiu patobulinimu kelia kuriuo buvo nueita.

Jei tamstos imsites konstruoti, soksiu pagal tavo dudele
Kad nepasimesti eigoje, dazniausiai schema lieka ta pati, tik tobuleja programinis kodas. Atnaujinus temoje teisinga versija tures datos zyme. Neverta klaidingas ar blogai veikiancias laikyti prikabintas. Kad ir siandien ikelta jau gavau keisti kitu, radau patobulinima. Pirma testuoju savo kailiu, stebiu trukumus ir eigoje taisau.
Į viršų
satigis
Sk Lap 05 2017, 10:45
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
biski pastabu
Tai ka padare dziugas, labai saunu.
Toliau tik taip kaip atrodo butu geriau.

Apie analogine dali:




cia geriausia butu naudoti kelis elektrolitus sujungtus lygiagreciai.
Del vidines ju varzos. Jungent kelis lygegreciai - mazetu.
Keitiklis dirba 5 kHz. Reiketu pasiskaiciuoti ar ne per maza/didele talpa 200 mkF.
Voltazas geriau didesnis. Lygegreciai elektrolitams reiketu jungti nedideles talpos tantalini kondensatoriu.




Surinktas varzu daliklis, 1 m 10 k ir RC filtras.
pagal Arduino datachit 10 k yra virsutine ryba kada gerai dirba iejimai.
Geriau naudoti mazesne varza. Trumpinti tai pat negalima.
Varzu daliklio isejimo itampa prie 0 - 300 V yra 2.97 V
Galima butu perskaiciuoti iki ~ > 5 V
100nF + 1 Mom RC filtras 10 kHz, rekomenduoja naudoti filtra 10 kartu mazesni nei PWM daznis. Bet cia dideles itakos neturi, visus svyravimus nufiltruoja iejimo elektrolitas.



cia atrodo biski privelta
pirmiausia del "zemes".
Turetu buti cia (pazymejau zaliai)
sukeiciau vietomis 100 nF ir 1 kom. Schemoje buvo suntu uztrumpintas kondensatorius.
Dabar gaunasi RC filtras. (t=R*C) Si schemos dalys yra svabi
filtro daznis yra 10000 kHz. Keitiklis dirba 5 kHz
i operacini stiprintuva pasiduoda nenufiltruotas PWM



reiketu perskaiciuoti, ir ieskoti kompromisu. Kuo zemesnis nupjiovimo daznis tuo sistema bus inertiskesne. Tuo leciau reguos i PWM reguliavima. Kuo aukstesnis nupjiovimo daznis tuo labiau reikes programiskai nufiltruoti svyravimus.
bandyciau deti, kai varza 1 kom, 0.5 - 1 mkF kondensatoriu, reiketu parinkineti.
kad gautusi kazkas panasaus




Nzn ar apsimoka naudoti 2 isejimo IGBT. Skonio reikalas.


Apie programa:

void loop() {
read_adc(); //itampos, sroves nuskaitymo funkcija
mppt(); //mppt pwm reguliavimo algoritmas
print_data();//duomenu isvedimo i comporta funkcija
}

dabar:
nuskaito
reguliuoja
isveda (tai kas buvo)

daryciau

read_adc();
print_data();
mppt();

nuskaito
isveda (tai kas yra)
reguliuoja

principe ne esminis reikalas, bet maziau reguotu i pereinamus procesus


cia svarbiau

for(int i=0;i<200;i++){
sol_volts += analogRead(SOL_VOLTS_CHAN);
sol_amps += analogRead(SOL_AMPS_CHAN);
tenas_volts += analogRead(BAT_VOLTS_CHAN);
}

Skaitmeninis filtas. ( ... /200);

kai nesuderinta analogine dalis tai cia bandoma nufiltruoti.
PWM daznis 5 kHz. Filtravimas ~ 3 kHz. Gaunasi ne stabilus duomenis. Svyravimai.
Keitiklis bando reguoja i momentines reiksmes.
Dar ya pereinami procesai. I kuriuos irgi reguoja.
kazkiek pagerintu rezultata sukeitus vietomis kaip rasiau auksciau, pirmiausia padarius isvedima i ekrana.

if(newpower == oldpower)
{
pwm = pwm - MPPT_STEP; set_pwm();
}

i sita vieta reiketu paziureti idemiau
Jei sistema surado savo stabilia padieti (MPPT) tai sita programos vieta nurodo mazinti PWM, i kaire

#define MPPT_STEP 7
1023 / 7 = 147. Arba 1 zingsnis is 147. Ne visada sureguos

toliau daroma
oldpower = newpower;
prisimins kaip nepakitusia ir vel kartosis.

Uzprogramuota mazinti PWM iki #define PWM_MIN 15

Kazkiek gerina situacija ivedimas
direction = DOWN;
direction = UP;
bet jei tik tai nesikartos daugiau nei 1 karta. oldpower = newpower;

galima butu ivesti patobulinima, kad neirasinetu ta pati PWM jei jis nepasikeite.

Idomiausias butu klausimas:
- Kodel idetame filmuke viskas dirba ?

-Todel, kad sita sistema visumoje yra ne stabili, del analogines dalies (sroves nuskaitymo), del didelio (7) zingsnio, kuris vel iveda papildoma destrukcija.
Dirba kol yra nestabili. Filmuke matosi sistemos noras virsti i kaire.
Nusistovejus stabyliom salygom, kai PWM max, sita sistema virs i kaire nuo MPPT dar labiau. O tai NK.

Bet tai tikriau geriau nei be tokio keitiklio

ps
galejau ir asmeniskai tai dziugui pasakyti, bet nzn kaip padaryti geriau
todel parasiau cia, gal kas patars ka nors

[ Redaguota Pr Lap 06 2017, 12:21 ]
Į viršų
satigis
Pr Lap 06 2017, 12:09
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
dar vienas patobulinimas
Butu nuskaitoma srove ne tik kai IGBT - on
bet ir kai off, kai kraunamas elektrolitas.


Į viršų
dziugas
Pr Lap 06 2017, 07:40
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
satigis rašė ...

biski pastabu
Tai ka padare dziugas, labai saunu.
Toliau tik taip kaip atrodo butu geriau.
....
ps
galejau ir asmeniskai tai dziugui pasakyti, bet nzn kaip padaryti geriau
todel parasiau cia, gal kas patars ka nors

Viskas yra puiku, visi klausimai ir kritika welcome.
Analogine dalis
1) Galima naudoti lygiagreciai sujungtus elektrolitinius kondensatorius, pas manes sujungta lygiagreciai 6vnt 220uFx450V.
2) Itampos matavimui naudoju varzini dalikli 1Mom + 10Kom, dalinimo koficientas yra 100, tai prie 300V iejimo isejime bus 3V, kas leidzia naudoti is zemesnes itampos mikrovaldiklius su maitinimu 3,3V ir adc skaiciavimo verte iki 3V nieko nekeiciant.
3) Jei reikia RC filtro, nesunkiai galima paskaiciuoti, 5khz filtra 320 omu + 100nF kondensatorius. informacijos nuoroda
Teisingiausia butu su oscilografu pasiziureti signalo forma po itampos daliklio ir sroves matavimo operacinio. Dabar nepamenu, kazkada testavau. Prie progos pasiziuresiu signalo formas.
4) Sroves matavimo shema su operaciniu tikrai "neprivelta", tokiu shemu gal 10vnt esu surinkes ir veikia korektiskai, svarbu tik kokybiska operacini naudoti mcp6002, nors veiks ir su lm2906, lm358. Zemiau esancia naudoju.



5) Mano galia 2kw, nepamaisys ir 2vnt lygiagreciai dirbantys IGBT. Dirbs shema ir su vienu.

Programinis kodas
1) Eiliskumo issidestymas nekeis esmes.
2) Siuolaikese sistemose dauk kur naudojas programinis filtras, mes naudojame vidurkio skaiciavima, galima ir kitokius metematines aritmetikas.
3) if(newpower == oldpower)
{pwm = pwm - MPPT_STEP; set_pwm();}
Sis fragmentas padeda, atjungus apkrovai, dingus teno kontaktui, PWMa sumazina link minimalios vertes. Cia jei atsitiktu taip, jei netycia atjungus ir po kurio laiko vel ijungus apkrova neduotu visos aukstos itampos, tame tarpe ir nebus kibirksciavimo ijungimo, isjungimo metu. Mppt veiks ir be sios dalies. Galima sia salyga ir kitaip vykdyti, tada reikia matuoti atskirai teno itampa ir iterpti salyga jei tenas nepajungtas mazinti pwma link nulio.
4)Step 7, mano atveju uztenka pwm padidinti 7 vienetais ir sroves pokytis ivyksta 0,1A. Kitoje versijoje per meniu as pasirenku pwm zingsni nuo 2-50, taip kad kiekvienas gales prisiderinti pagal save.

Tobulejimui vietos yra, pirmas zingsnis jau padetas. Belieka laukti daugiau prisijungianciu, siulanciu savo pastabas. Gali ikelti savo versija, neturiu nieko pries.


[ Redaguota Pr Lap 06 2017, 07:54 ]
Į viršų
satigis
Št Lap 11 2017, 07:59
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
Sugalvojau pasimatuoti (MPPT) saules baterijos pakystos po staline lempa
Tam kad zinoti koki rezultata reik gauti.
10 W panele padeta po 100 W kaitrine lempa.
Apkrovimas 100, 200 ir 300 omu varza pajungta per IGBT valdoma PWM,
susirinkau toki mini osiloskopa, is Nextion, 4 kanalu, prijungtas prie vadyklio
nuskaito PWM, Srove, Itampa ir Galia.




300 omu





200 omu






100 omu

idomus rezultatas
Sukau galva ko taip "grybauja" keitiklis, nusistovi tai viename taske tai kitame
Pasirodo naudojamoje programoje kuri valdo PWM yra "bugas". Arba cia pacios Atmega bugas.




cia tokie suoliukai pazymeti, tai ne svarbu nei koks apkrovimas, nei koks daznis,
bet yra visuose matavymuose.
Cia dziugui
reikia keisti Timer1.pwm(PWM_PIN, pwm, dz); Nekorekstikai dirba
Prie tam tikru DUTY isijungia arba 0 arba 100 % Greiciausia prie 255 511 767
Arba reik programikai ismesti sitas reiksmes.

[ Redaguota Št Lap 11 2017, 09:14 ]
Į viršų
satigis
Pn Lap 17 2017, 12:07
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
Mano versija
Sendien paleidau,




Kaip ir dirba,
Aukstinantis - zeminatis.
250- 1500W,
30 - 300V,
prie apkrovos prisiderina pats




Į viršų
zam0lskis
Pn Lap 17 2017, 08:36
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3213
satigis, geriau nedek tokiu neisbaigtu schemu. nei nominalu, nei is pirmo zvilgsnio suprast, kur ten kas jungiasi... kazkokia fignia...
Į viršų
dziugas
Št Lap 18 2017, 07:30
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
satigis rašė ...

Mano versija
Sendien paleidau,

Kaip ir dirba,
Aukstinantis - zeminatis.
250- 1500W,
30 - 300V,
prie apkrovos prisiderina pats

Sveikinu, dziaugiuos kad judi i prieki. Gali sudeti daugiau informacijos, kaip plokste atrodo, programini koda. Idek nextion ekranelio source, pabandysiu ant savojo. Kai atsiras laiko papildysiu savo pirmine versija.
Nurodei galingumus 250-1500W, ar istestuota?
Į viršų
satigis
Št Lap 18 2017, 11:17
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
tu zinok visai nenoriu deti "zalio" varianto
nes dabar esu stipriai prisiryses prie mazu galingumu ir labaratoriniu salygu
Idejau pacia principine schema. Ir be detaliu nominalu.
As bandau ivesti proporcianalu zingsni, priklausomai nuo to kur randai pwm. Kuo arciau MPPT tuo zingsnis mazesnis.
Is tos schemos gali pasiimti ideja kaip matuoti dviejuose vietuose amperus, tai yra bendra srove ir srove kuri teka per tena. Trukumai - tai zeme schemos padaryta per sunta bet jei suntas 0.0xxx omu tai dideles itakos netures.
Dar tai, visai pasiteisina aukstinantis keitiklis, mano 10 w panele dirba su 2 kom varza Be keitiklio tai net nereguoja.
Tas charakteristikas kur parasiau visai realios
Darbo principas tai aukstinanti schemos dalis isijungia tik tada kai teno pwm yra 100 %
Į viršų
satigis
Št Lap 18 2017, 07:42
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
idedu tavo programos modernizacija
patikrinau - veikia
void loop() {
read_adc(); //itampos, sroves nuskaitymo funkcija
mppt(); //mppt pwm reguliavimo algoritmas
int temperature = Power;
Serial.println(temperature);
// print_data();//duomenu isvedimo i comporta funkcija // reik isjungt
}
atsiusk
thermometer.zip
ir turesi registratoriu veikia iki 10 porto imtinai. Tas pats kaip arduino, turi buti

[ Redaguota Št Lap 18 2017, 07:45 ]
Į viršų
dziugas
Sk Lap 19 2017, 06:57
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
satigis rašė ...

idedu tavo programos modernizacija
patikrinau - veikia

Aciu, istudijavau principa, supratau.
Kaip tureti monitoringa esant isjungtam kompiuteriui?
Vat ir atsiranda nepatogumas, kitas budas eiti kitu keliu.
1) arduino + esp8266(Serial-wifi duomenu perdavimo tarpininkas informacijos nuoroda ) kaip isidiegti i esp8266 informacijos nuoroda
2) mqtt duomenu surinkimo serveris informacijos nuoroda kaip nusistatyti informacijos nuoroda
3) duomenu monitoringas telefone ar kompe informacijos nuoroda kaip nusistatyti telefone informacijos nuoroda

Reziume: jei esp8266 turetu dvi adc matavimo kojas, tai visa mptt sistema butu galima padaryti ant vieno mikrovaldiklio su wifi chipu. Deja o dabar ir gaunasi gremezdiskas. Yra alternatyva naudoti naujesni espresif chipa esp32, bet jis turi bedu su adc tiesiskumu ir jo adc pradeda matuoti ne nuo 0v, o nuo 0,120mV. Zmones isvesdami polinomo matematine kreive bando isskaiciuoti nuokrypius.
Darbe naudojame esp8266 chipus monitorinimui ir valdymui pramoneje.
Į viršų
satigis
Sk Lap 19 2017, 11:40
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
visai nesistengiau daryti "manitoringo"
idejau ta gabala grynai derinimo tikslais.
Aplamai tai nezadu daryti kazkoki duomenu rinkima,saugojima ir atvaizdavima.
Skaitau tai pertekline funkcija, idomi tik tol kol tai naujas "zaisliukas".
Kurkas svarbiau galutinis rezultatas kuri turi padaryti keitiklis.
Ka nesunkiai galima padaryti tai tik isvedineti faktinius duomenis per bliutufa ir palikti visa kita aukstesnio lygio programom / kompui. O ten ar isjungtas/ ijungtas kompas tegul rupinasi galutinis vartotojas.
Į viršų
dziugas
Sk Lap 19 2017, 05:43
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
satigis rašė ...

visai nesistengiau daryti "manitoringo"
idejau ta gabala grynai derinimo tikslais.
Aplamai tai nezadu daryti kazkoki duomenu rinkima,saugojima ir atvaizdavima.
Skaitau tai pertekline funkcija, idomi tik tol kol tai naujas "zaisliukas".
Kurkas svarbiau galutinis rezultatas kuri turi padaryti keitiklis.
Ka nesunkiai galima padaryti tai tik isvedineti faktinius duomenis per bliutufa ir palikti visa kita aukstesnio lygio programom / kompui. O ten ar isjungtas/ ijungtas kompas tegul rupinasi galutinis vartotojas.

Na kiekvienam savo, ateis laikas, bus ir kitas poziuris
Lankstumas ir galimybes, siuolaikines technikos kryptis.
Stai vienas pavyzdys, namu irenginiu monitoringas, valdymas, tame tarpe matau kaip saules baterijos sildo boileri. Ar nepatogu?
Svarbu savo idejas igyvendinti ir realizuoti iki galo.






Į viršų
satigis
Sk Lap 19 2017, 07:19
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 517
dziugas rašė ...

satigis rašė ...

visai nesistengiau daryti "manitoringo"
idejau ta gabala grynai derinimo tikslais.
Aplamai tai nezadu daryti kazkoki duomenu rinkima,saugojima ir atvaizdavima.
Skaitau tai pertekline funkcija, idomi tik tol kol tai naujas "zaisliukas".
Kurkas svarbiau galutinis rezultatas kuri turi padaryti keitiklis.
Ka nesunkiai galima padaryti tai tik isvedineti faktinius duomenis per bliutufa ir palikti visa kita aukstesnio lygio programom / kompui. O ten ar isjungtas/ ijungtas kompas tegul rupinasi galutinis vartotojas.

Na kiekvienam savo, ateis laikas, bus ir kitas poziuris
Lankstumas ir galimybes, siuolaikines technikos kryptis.
Stai vienas pavyzdys, namu irenginiu monitoringas, valdymas, tame tarpe matau kaip saules baterijos sildo boileri. Ar nepatogu?
Svarbu savo idejas igyvendinti ir realizuoti iki galo.



... pasigaminau kaime saules kolektoriu .... pakabinau 2 SB plokstes ... pajungiau voltmetra ... kolektoriaus valdyklis rodo boilerio temperatura dugne, per centra ir vyrsuje ... paziurejes i voltmetra zinau ar lauke sviecia saule ..... zynau ar kitoje namo puseje selis .... kokia vandens tempreratura iteka, kokia isteka ...
...., geriau nei visa tai stebeciau ir zinociau uzsiimciau kuo nors naudinga. Man tai idomu, bet tai atima laika. Ir visa tai dirba (turi dirbti) be mano zinojimo

Na kiekvienam savo, ateis laikas, bus ir kitas poziuris !


visai nenoriu testi diskusijos sia tema pasiliekam kiekvienas prie savo
Į viršų
dziugas
Sk Lap 19 2017, 08:35
Užsiregistravęs dalyvis #64
Prisijungta: An Rgs 30 2008, 12:31

Vieta: Klaipeda
Pranešimų: 1005
satigis rašė ...

... pasigaminau kaime saules kolektoriu .... pakabinau 2 SB plokstes ... pajungiau voltmetra ... kolektoriaus valdyklis rodo boilerio temperatura dugne, per centra ir vyrsuje ... paziurejes i voltmetra zinau ar lauke sviecia saule ..... zynau ar kitoje namo puseje selis .... kokia vandens tempreratura iteka, kokia isteka ...
...., geriau nei visa tai stebeciau ir zinociau uzsiimciau kuo nors naudinga. Man tai idomu, bet tai atima laika. Ir visa tai dirba (turi dirbti) be mano zinojimo

Na kiekvienam savo, ateis laikas, bus ir kitas poziuris !


visai nenoriu testi diskusijos sia tema pasiliekam kiekvienas prie savo

Idomus tamstos poziuris, abu padarem pradzia, puikus startas ir toliau stop. Man pasiulei monitorinti su programa, as pasiuliau kitokia alternatyva. Tikslas nesikeicia, keiciasi poziuris. Prasom talpink ir savo versija, nejauciu jokios konkurencijos ar pranasumo. Ideja aiski, svarbiausia ja realizuoti, kad veiktu ne tik musu mintyse.
Į viršų
zam0lskis
Pr Lap 20 2017, 06:06
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3213
mano nuomone monitoringas puiku. niekada jis nemaiso. tiesiog, jei jo nereikia (o tokiu atveju kaip taisykle - dauguma), turi but kontroleryje koks nors jungiklis, kur isjungia monitoringui maitinima. ta prasme visiskai atjungi monitoringo posisteme su visu jos maitinimu. manau net programiskai turetu but numatyta tokiu atveju dalies programos ismetimas, kad greiciau veiktu esmine valdiklio dalis.
nes prikonstruoja viska ant bendro, o paskui tegali nebent tik sustabdyt, o visiskai atjungt atraeiliu posistemiu - ne. va tokie monitoringo sprendimai - sudas. va sitoj vietoj failina programuotojai-konstruotojai yra valdiklio esmines fukcijos. ir yra vadiklio posistemes. nesugeba isskirt - ir prigamina sudinu valdikliu "viskas ko nereikia viename"
ta prasme jus abu esat savaip teisus ir gincijates del nieku. sitas klausimas senai yra issprestas. pvz kompuose bios uzkrovimo lygyje tas buna. gali atjungt pvz tinkla, wifi, garso posistemes ir pan. ir visada galima apeit per dubliuojancia programa pirminius nustatymus. aktyvuojant ka reikia veliau. na kai paleidi operacine programa.
na as siaip nezinau, gal sitie mikroprocesoriai neturi tokiu galimybiu... pagal mane cia yra labai panasiai. tiesiog turi but automatinis primityvus veikimas (tipo bios), ir uzsikraunantis ant virsaus valdymas su mikroprocesorium. ta prasme jei uzsilenkia procas, kontroleris pereit turetu i primityvu lygi, o ne uzluzt.